級別: 略有小成
![]() |
深井泵 45KW 電纜配幾平方的 急。。。! 控制柜到泵距離850米 打聽一下最少都要用120平方的 需要做過這方面的證實 [ 此帖被xbc5620924在2011-05-07 13:47重新編輯 ] |
---|---|
|
bogegongkong
什么是生活,生活就是活著。
級別: 略有小成
![]() |
這麼遠的距離要考慮電壓降,35平的太小。45KW 850米,電壓降粗算一下大概為30多V。如果要把電壓降控制在5%內20V左右,最小50平,最好70平。 以上個人意見,LZ參考。 |
|
---|---|---|