急停:緊急停止

在一些設計書看到,急停必須斷開所有電源。
不知這樣是否合理,還是只關閉所有輸出?

停止:用于一般的程序中止

在PLC程序設計時,怎樣才較合理。
思路1、先在每個自鎖程序的環節里加一常閉觸點,當按下停止按鈕后,全部自鎖繼電器復位。
思路2、利用特殊繼電器中止程序。
思路3、直接斷開PLC電源。

有經驗的朋友給點意見,謝謝!
yanzhi2008
yanzhi2008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 354 個
工控威望: 397 點
下載積分: 9848 分
在線時間: 312(小時)
注冊時間: 2008-01-30
最后登錄: 2025-04-26
查看yanzhi2008的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-04-11 00:41
我認為急停應斷開所有電源,停止應根據生產工藝流程來確定.可以采用上述思路1,也可以采用區間復位方式復位所有的輸出和輔助繼電器,我不大喜歡采用方式3,這樣對PLC的壽命不好.