樓主  發表于: 2011-05-08 09:54
我廠一新設備有一型號是MR-J2S-40A三菱伺服驅動器,上面標明可用三相220V或單相220V供電,可我不明白能用單相220V供電為什么還要加一變壓器后用三相220V供電。我看說明書上對單相220V供電加了一注釋:MR-J2S-100A以上。意思是說MR-J2S-100A以上的驅動器才能用單相220V供電嗎?請各位指教!非常感謝!
358273433
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 608 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1362 分
在線時間: 1031(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2025-04-30
查看358273433的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-08 13:43
請問樓上:L11 L12是接兩相220V還是單相220V?
[ 此帖被358273433在2011-05-08 17:31重新編輯 ]
358273433
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 608 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1362 分
在線時間: 1031(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2025-04-30
查看358273433的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-05-10 19:53
謝謝大家