国产麻豆成人传媒免费观看_日韩欧美推理片中文字幕_www.夜夜草_71婷婷综合精品一区二区三区_日日日日做夜夜夜夜无码91_国产在线观看一区二区三区_在线免播放器_欧美tv_色一情一乱一伦一区二区三区_日日日www

lu831226
代理施耐德西門子等品牌的元件!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 313 個
工控威望: 542 點
下載積分: 2495 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2011-04-03
最后登錄: 2025-05-11
查看lu831226的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-03 19:52
昨天一個朋友抱怨說三菱的PLC輸入信號只能用NPN很不爽,所以本人今天就幫他想了個辦法,不過如果沒有一定電子基礎的朋友還是慎用.
首先,我們將PLC拆開,看到輸入輸出電路板,我們在輸入點的COM口附近找到JP2這個標志,看到那兒是不是一個像電阻的東西啊,那其實是個保險!
用電烙鐵將它烙下來,然后找到輸入COM口附近的JP3標志處,將剛才取下的元件焊接上去,就大功告成了!但是記住信號輸入時不要接PLC輸入的COM口,
因為那是負信號,我們的其它點都要正信號才能導通,也就是PNP開關信號一類!希望能對朋友們有用
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+4(xqx666) 比較實用!
  • 下載積分:+3(liuhanqi) 熱心助人
  • QQ32135553
    yjq
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 63 個
    工控威望: 257 點
    下載積分: 2445 分
    在線時間: 481(小時)
    注冊時間: 2008-01-25
    最后登錄: 2023-10-29
    查看yjq的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2011-06-04 17:41
    其實不必拆開PLC就可以改,只要外接一個直流24V電源,電源—極接PLC輸入COM端,電源+極接開關或PNP傳感器電源,開關輸出或PNP傳感器輸出接到PLC輸入端就可以了。改極性的原則是輸入端和COM端之間有電流回路就可以了。因為PLC里光電隔離藕合器(光藕)是雙向的。
    樓主留言:
    這個方法可能性不大,因為你看到內部電路就明白了!而且很危險哦!!