国产麻豆成人传媒免费观看_日韩欧美推理片中文字幕_www.夜夜草_71婷婷综合精品一区二区三区_日日日日做夜夜夜夜无码91_国产在线观看一区二区三区_在线免播放器_欧美tv_色一情一乱一伦一区二区三区_日日日www

dingp
現在的社會一定要多學習,能跟上時代的步伐。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 387 點
下載積分: 88992 分
在線時間: 263(小時)
注冊時間: 2010-12-26
最后登錄: 2022-01-24
查看dingp的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-23 13:56
公司有一臺三菱plc有2組點壞了,一直通偶爾能正常不知有何辦法解決。請問輸入輸出點壞了可以更換嗎?換的話是一換一個整體還是單組的,謝謝。
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2626 個
工控威望: 2052 點
下載積分: 6763 分
在線時間: 3552(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2025-04-16
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-23 18:37
1:將壞的輸出點在程序里改為空余的輸出點上。
2:拆開PLC將損壞的輸出繼電器換掉。
3:整體更換PLC(不計較價錢的情況下)
注意檢查損壞的輸出點的負載性質及電流是不是已經超過允許電流。