小徒弟
級別: 略有小成
![]() |
小弟公司要新蓋一宿舍樓 一共四層 一樓為食堂 共150A(就是現在的食堂將搬到一樓,所以有標準可依) 二 三 四 樓為員工宿舍 標準是一層為36間房 一間房一臺1.5匹空調 一臺2KW電熱水器 一臺2KW電磁爐 一臺500W電飯鍋 一臺電視 求教這樓共要用多粗電纜?(距離150米) 小弟沒有經驗 請師傅們費心 感謝感謝 [ 此帖被小徒弟在2011-08-19 23:38重新編輯 ] |
---|---|
|
abc2002831
級別: 略有小成
![]() |
6樓算有小部分算錯了 1間房電器全用時大概6000w/(220v*根號3*功率因數0.8)=19.68A 36*19.68A =708.48A 二樓 三樓 四樓 708.48*3=2125.44 總電流 3層樓的用電器不可以能全部同時使用,算50%吧 每層708.48A 每一相電流是236.16 用120mm2的線 承受300A OK 但我的想法是誰知那天要加個什么樣的用電器,線選大點好150mm2吧 零線選50mm2 地線25mm2 三相電分布一定要平行 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |