到底恒壓供水變頻切換怎么處理,加減泵切換處理?假如功率很大,150KW或100KW等
  

1.是否是先停變頻,待電機停轉后用星三角再啟動工頻.
2.是否是先停變頻,待電機停轉后用軟啟動再切換工頻.
3.是否是先停變頻,在電機未停轉馬上切換工頻,這樣會有什么缺陷或問題?會不會對電網和用電設備造成電流沖擊!

請有實際案例或相關理論支持最好!
謝謝大家討論  QQ:304804655
[ 此帖被liuwanhong在2011-08-25 21:54重新編輯 ]
重慶自動化設計18716380185 群:328649838
hongma110
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 233 個
工控威望: 403 點
下載積分: 752 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2007-09-22
最后登錄: 2025-05-10
查看hongma110的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-02 10:16
不用停變頻,調PID,應該就可以了