国产麻豆成人传媒免费观看_日韩欧美推理片中文字幕_www.夜夜草_71婷婷综合精品一区二区三区_日日日日做夜夜夜夜无码91_国产在线观看一区二区三区_在线免播放器_欧美tv_色一情一乱一伦一区二区三区_日日日www

sdll
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 315 點
下載積分: 6303 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2010-12-19
最后登錄: 2025-03-16
查看sdll的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-28 18:48
37千瓦的變頻器在50HZ運行時切斷輸出,就是把變頻器和馬達之間的交流接觸器斷開會不會出問題,變頻器會不會報警。哪位高手知道?
小刺
我們都沒錯
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 160 個
工控威望: 302 點
下載積分: 1061 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2011-03-22
最后登錄: 2024-09-25
查看小刺的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-30 12:16
變頻器上有輸出信號端子,利用繼電器來控制通斷就可以,切斷之后,變頻器停止輸出,接觸器不動作仍然是吸合狀態,電機停止運轉