37千瓦的變頻器在50HZ運行時切斷輸出,就是把變頻器和馬達之間的交流接觸器斷開會不會出問題,變頻器會不會報警。哪位高手知道。
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1976 個
工控威望: 6488 點
下載積分: 966 分
在線時間: 1080(小時)
注冊時間: 2009-01-13
最后登錄: 2025-03-17
查看銘杰工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-30 12:36
引用
引用第17樓liuhuaxing于2011-09-29 17:02發表的  :

那大型電機起動用變頻器一拖二或三起動是怎么解決的啊

一般來說先啟動一臺后切換到工頻運行,停止變頻器輸出再切換到第二臺再啟動。這樣類似于軟啟動器的用法。一般在變頻器運行的時候變頻器輸出端禁止加斷路器或接觸器。因為這樣會損壞模塊。