国产麻豆成人传媒免费观看_日韩欧美推理片中文字幕_www.夜夜草_71婷婷综合精品一区二区三区_日日日日做夜夜夜夜无码91_国产在线观看一区二区三区_在线免播放器_欧美tv_色一情一乱一伦一区二区三区_日日日www

penzhenjian
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 502 點
下載積分: 2334 分
在線時間: 187(小時)
注冊時間: 2009-05-14
最后登錄: 2025-05-10
查看penzhenjian的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-10-02 00:57
我們公司一臺三菱F700-160KW的變頻器,在15Hz下就不報警,上了15Hz就顯示欠壓報警,不知是怎么回事,我們的輸入電壓正常,電機的電流才60A,報警后我按復位按鈕后,怎么輸出端一直用電呀,請高手們詳細說明一下原因。小弟無限感激!
groovy101
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 142 點
下載積分: 510 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2010-08-23
最后登錄: 2025-05-11
查看groovy101的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-03 09:44
運行時觀察直流回路電壓有沒有問題,一般輸入3~380V時直流回路電壓在530V以上,若隨著頻率升高電壓出現明顯下降,可能是直流回路出問題了。