請問,一般的220V電機,正常通電后,轉速沒以前的快,而且電機本身發(fā)燙,是什么原因
首先排除,不是負載過大,我把負載全部拆掉,還是轉得很慢(正常是額定轉速,比現在轉得快得多)
huosang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 216 個
工控威望: 345 點
下載積分: 8118 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2011-05-03
最后登錄: 2025-05-24
查看huosang的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2011-12-14 21:26
不要搞得太復雜,電容容量變小,或軸承有毛病
樓主留言:
我自己過去看了下,用萬用表測電容是正常的,是線接錯了,那邊的電工把除公共端以外的2根線一起接到了火線上,搞的電機速度變慢,整臺機器還帶電。把一根接火線,一根接電容,電機就正常工作了,吸取經驗了這次