18.5KW電機 選擇施耐德30-40A  還是37-50A熱繼電器???       準備采用直接啟動
[ 此帖被360820在2012-05-12 13:37重新編輯 ]
xtihee
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 426 個
工控威望: 1148 點
下載積分: 659 分
在線時間: 397(小時)
注冊時間: 2011-12-18
最后登錄: 2025-04-12
查看xtihee的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2012-05-12 19:35
電流太概是20A的樣子,選37-50A的好一點。
樓主留言:
熱心助人