樓主  發表于: 2012-05-14 11:42
公司有兩臺22KW空壓機,想做變頻改造,有幾個問題想請教高手:1,電機是西門子,現在的機體內溫度很高,降速后電機的溫升是否有問題。2,空壓機原來的控制器上的相關保護參數能否用人機來設置。3,原來的溫度傳感器是否可以接入PLC,需要什么配置。4,改造后相關的保養項目是否有影響,主要是過濾器及油更換。5,改造后的穩定性如何。有做過的高手,能否提供一些建議。

  謝謝
孫濤
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 201 點
下載積分: 762 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2011-06-06
最后登錄: 2023-10-18
查看孫濤的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-14 12:33
1.你說的機體溫度有多高?2.可以3.溫度傳感器要接plc的模擬量輸入端4.這個沒有什么影響5.比原來的要強多了