国产麻豆成人传媒免费观看_日韩欧美推理片中文字幕_www.夜夜草_71婷婷综合精品一区二区三区_日日日日做夜夜夜夜无码91_国产在线观看一区二区三区_在线免播放器_欧美tv_色一情一乱一伦一区二区三区_日日日www

ncfg9123
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 83 點
下載積分: 627 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2012-06-23
最后登錄: 2012-09-22
查看ncfg9123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-30 12:41
我想用FX1S-30MR-001接交流220電機,功率為2.2KV,請問PLC和電機之間要加繼電器和交流接觸器嗎,還是可以直接電源\PLC\電機串聯就可以了


始終如一
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 500 個
工控威望: 2978 點
下載積分: 78320 分
在線時間: 768(小時)
注冊時間: 2010-07-29
最后登錄: 2025-05-14
查看始終如一的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-30 14:22
PLC肯定不能直接接電機,電機需有接觸器帶動,PLC帶動接觸器