国产麻豆成人传媒免费观看_日韩欧美推理片中文字幕_www.夜夜草_71婷婷综合精品一区二区三区_日日日日做夜夜夜夜无码91_国产在线观看一区二区三区_在线免播放器_欧美tv_色一情一乱一伦一区二区三区_日日日www

ncfg9123
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 83 點
下載積分: 627 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2012-06-23
最后登錄: 2012-09-22
查看ncfg9123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-30 12:41
我想用FX1S-30MR-001接交流220電機,功率為2.2KV,請問PLC和電機之間要加繼電器和交流接觸器嗎,還是可以直接電源\PLC\電機串聯就可以了


yaowei
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 119 點
下載積分: 846 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2012-07-05
最后登錄: 2012-10-12
查看yaowei的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-30 13:14
PLC不能直接帶負載喲