樓主  發表于: 2012-08-12 17:15
有一臺新風機,電機為5.5KW4極,變頻器為FR-F740-5.5K,風機一啟動就顯示失速防止(過電流)報警,按照說明書的處理方法怎么調試,都不管用。現在有一點問題值的考慮,就是風機進管道太長大概有二三十米?請高手幫忙支招解決一下!
aaweihua
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 536 個
工控威望: 894 點
下載積分: 17631 分
在線時間: 282(小時)
注冊時間: 2009-11-05
最后登錄: 2022-10-23
查看aaweihua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-13 17:53
若是風機在風力的作用下旋轉,變頻器啟動的時候往往會報故障停止,