5月9號,我用250W三相電機改成單相電機,我在三相電機的AB相接了電容,在A相接上+,C相上接上負,但是電機不到一個小時,電機上的溫度在85度右左,請問一下工控朋友們這是什么問題?
-
yyhexf
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 768 個
工控威望: 555 點
下載積分: 1922 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2013-08-19
查看yyhexf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-05-22 14:55
電容大了,電機要發熱。版主的算法對的。好像要加啟動電容。
yyhexf
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 768 個
工控威望: 555 點
下載積分: 1922 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2013-08-19
查看yyhexf的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-05-25 12:29
贊同8樓用變頻器的說法