有一臺破碎設備,電機是75KW,采用星三角起動,現設備離變壓器500米,變壓器是250KVA,設備到變壓器的電纜線是70平方的,現運行設備感覺不夠力,電壓下降很多,在設備端測量到相電壓為310V,本人覺得是電纜不夠大所致,請各位談談你的建議,采用多大的電纜才合適?
yzc110
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 70 個
工控威望: 228 點
下載積分: 29071 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2008-05-10
最后登錄: 2025-05-08
查看yzc110的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-26 18:52
75KW
電機額定電流:143A應該用120(MM2)的電纜,至于壓降厲害,用就地補償