国产麻豆成人传媒免费观看_日韩欧美推理片中文字幕_www.夜夜草_71婷婷综合精品一区二区三区_日日日日做夜夜夜夜无码91_国产在线观看一区二区三区_在线免播放器_欧美tv_色一情一乱一伦一区二区三区_日日日www

卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2489 個
工控威望: 3105 點
下載積分: 12462 分
在線時間: 671(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2025-05-22
查看卓發智能的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-11-27 08:52
請教各位工控朋友們,現在有一個小型電加熱烘箱,其溫控表是K型0---600度的,我想配E型0--400度的溫度傳感器,不知道可行否?烘箱的最高溫度不超過360度。謝謝大家!
相信自我!
長城電器
主要經營變頻器,臺達,偉創變頻器,各類低壓電器,舊設備改造等
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 254 點
下載積分: 1136 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2011-07-21
最后登錄: 2018-02-19
查看長城電器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-27 19:37
應該可以,傳感器分熱電偶TC和熱電阻RTD兩種,E型和K型都屬于熱電偶,不過接線方法應該不一樣