請教各位工控朋友們,現(xiàn)在有一個小型電加熱烘箱,其溫控表是K型0---600度的,我想配E型0--400度的溫度傳感器,不知道可行否?烘箱的最高溫度不超過360度。謝謝大家!
相信自我!
lshangxue_
希望朋友們和我交流。QQ:316666239
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 317 個
工控威望: 3252 點
下載積分: 12456 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2012-10-21
最后登錄: 2025-05-14
查看lshangxue_的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2012-11-27 21:12
K型的要和K型的傳感器配合使用,別的型的不行