三菱QJ71C24N-R4與溫控器無順序協議通信,用G.output指令發送設定溫度值正常,發送讀取溫度值指令時,溫控器有正常的回應信號,但用G.Input指令讀取不到回應信號,監控X3、X4也沒動作過,就像拔出了RDA、RDB的線一樣。
溫控器是兩線RS485,QJ71C24N-R4端SDA與RDA短接,SDB與RDB短接,線都接得很好?郁悶,誠心請教。
yuaiwu
wemhoener
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 476 個
工控威望: 10134 點
下載積分: 11466 分
在線時間: 421(小時)
注冊時間: 2007-11-10
最后登錄: 2025-05-09
查看yuaiwu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-02-02 15:00
CPRTCL指令詳細用法可以參照L的手冊,呵呵