国产麻豆成人传媒免费观看_日韩欧美推理片中文字幕_www.夜夜草_71婷婷综合精品一区二区三区_日日日日做夜夜夜夜无码91_国产在线观看一区二区三区_在线免播放器_欧美tv_色一情一乱一伦一区二区三区_日日日www

917141461
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 521 點
下載積分: 2238 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2011-01-17
最后登錄: 2025-04-15
查看917141461的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-18 10:05
三條220V的發熱管接到380V的電壓上,就是星形連接法,我的問題是在三條發熱管的尾部也就是連在一起的那頭接多根零線上去和不接零線上去有什么差別??
jcx111222
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 195 點
下載積分: 1206 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2013-04-10
最后登錄: 2021-04-18
查看jcx111222的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-19 19:47
1樓說的對,要接零線的,否則當有一根管子壞掉時其它兩根也很容易燒壞