變頻器與PLC通訊時 是用變頻器寫入頻率功能 變頻器是FR-D700 PLC是FX2N請問Pr79要改成6 嗎 改成2不行嗎 我的改成2 為何就是不能把頻率寫到變頻器中呢
請各位大俠指點~~
chengjianbo
級別: 家園常客
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 386 個
工控威望: 573 點
下載積分: 3443 分
在線時間: 1301(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2025-05-14
查看chengjianbo的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2012-03-10 23:31
pr79=2.4.6都可以
Pr77=2