樓主  發表于: 2013-05-23 10:48
    有一個項目,要求出風溫度控制在±1度以內,但是冷凍機的出水溫度要±2度,現在想冷凍水泵加個變頻器,控制冷凍水流量,送到表冷器,再用PLC做PID控制,不知是否能達到要求,請大家提提意見。
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1287 個
工控威望: 6118 點
下載積分: 54982 分
在線時間: 1130(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-06-09
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-23 11:32
出風溫度
冷凍機+加熱器(溫控表+SCR)    

出水溫度
冷凍水泵+三通閥(溫控表控制)

溫控表==>485通訊==>PLC