公司有臺設備,總開關是三相四線制,有一天出現了問題,測L1和N之間是幾十伏,L2、L3與N之間都是接近400伏。以后確定是L1出現斷路狀態,那么為什么其余兩相會是這個電壓呢?
說明一下,當時測的是開關的下測,并且斷開了輸出負載。
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1752 個
工控威望: 10138 點
下載積分: 62173 分
在線時間: 2689(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2025-05-03
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-21 19:08
看你這現象不應該是L1斷路,倒是像N斷路啊。