公司一臺設備兩個觸摸屏A970,主和從屏,從屏通過Q-BUS總線通訊線與主屏的附加模塊Q-BUS2通訊卡與PLC CPU通訊.昨天主屏背燈壞了,黑屏,更換了一臺備用的同型號屏更換,并傳了OS和工程,主屏正常啟動,通訊正常,但從屏不能與PLC通訊。Q-BUS2模塊測試正常,通訊線測試正常
求教,是什么原因????
[ 此帖被syking1234在2013-10-12 22:12重新編輯 ]
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發(fā)帖數(shù)量: 6502 個
工控威望: 7510 點
下載積分: 109091 分
在線時間: 4845(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-05-14
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2013-10-11 22:10
很大程度是你Q-BUS2的OS沒有傳好