LS PLC為什么輸入輸出符號都可以是P0000,求高手指點,如何區別輸入點和輸出線圈的觸點?
load p0000
or p0000
and not m0001
and not m0002
out p0000

rawfish
沒有個性就是我的個性!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 229 點
下載積分: 6183 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2008-12-17
最后登錄: 2025-03-21
查看rawfish的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-27 19:34
謝謝!開始我找了很多說明書,都沒有找到關于輸入輸出的編號區別,后來在硬件上看到了,從p40以后才是輸出。


還是得謝謝你!



引用
引用第2樓ytzidonghua于2013-10-18 16:58發表的  :
K120S 正常P000是輸入
P40開始是輸出