各位大神好,我有個項目如下:
1.現場有15個溫度+3個壓力+3個重量,都是模擬量的。
2.這些數據需要在WINCC上監控,歸檔與顯示。
本來定的方案是S7-200+模擬量模塊+以太網模塊+WINCC。
但是由于溫度較多,SIMATIC S7-200停產了,以太網模塊+8路熱電偶模塊+4路熱電阻模塊不好買,如果用CN的就要2只PLC了。
如果用SMART200,只能擴展4個模塊,好像要3只CPU。據說SMART200要便宜不少。
現在問題是:SMART200能與WINCC通過TCP/IP通訊嗎?用PC ACCESS,也只能走PPI通訊,F(xiàn)場設備與WINCC大概有60米遠。
請教各位大神有什么好方法。