級別: 略有小成
![]() |
請教各位:我是西門子PLC的一個初學者,以前一直用三菱的PLC,在編梯形圖的時候沒有遇到以下情況。西門子的一些命令,如RS觸發器,前面必須要連到左母線上去,連接一些觸點或者輔助繼電器都不行,請見下圖。 ![]() 提示以下錯誤: ![]() 有人提示說在錯誤網絡的RS指令后加一個輸出線圈,但是RS指令本身帶有一個輸出位,而且我要的就是這個輸出位的功能。 ![]() 對于這個問題,好像三菱的PLC編程的時候沒有出現過。已經困擾幾天了,現在編程的時候總怕后面編程又出現類似的問題。 以下是我的三個問題,還請各位有經驗的工程師多多指教 1、這個錯誤是什么原因造成的? 2、西門子還有其他指令有這類問題嗎? 3、以后編程的時候如何避免類似問題? |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
5樓: 不可放在同一個網絡里。 為簡化程序,你可以使用set/reset對線圈操作,而不使用RS觸發器。 |
---|---|
|