wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
![]() |
同事離職,一個半吊子項目轉交到我手上,項目的功能是給漿液添加染色劑,通過氣動閥打開的時間控制染色劑需要添加的量,控制方式:PLC控制電磁閥,電磁閥再控制染色劑管路上的氣動閥。在調試染色劑重量添加效果是否一致的過程中發現,有5%~20%的概率出現添加量明顯增多的現象(即類似于電磁閥或氣動閥未能及時關閉引起加料增多現象),超過允許范圍。排除PLC輸出點的時間不準確問題(用其他PLC監控過輸出點動作時間是否一致),添加染色劑前染色劑桶液位每次相同(因此也排除液位不同而引起的添加量變化)。所以懷疑電磁閥閥芯卡住,或氣動閥閥芯卡住,但更換了電磁閥和氣動閥后好了半個月,故障又重新出現。遇到過類似電磁閥、、氣動閥問題的大神們幫分析下怎么引起的,如何能解決。 |
|
---|---|---|
|
彭萬生
級別: 工控俠客
![]() |
這個跟控制閥質量和精準度、穩定性有關,跟氣源的水汽、溫度和氣壓穩定也有關,跟管道輸送的介質及介質均勻性和穩定性有關,還跟系統使用時的環境溫濕度有關。我的經驗就是,已經完成的系統,不容易更改的,就是改用質量好的控制閥,氣源加強過濾和其他穩壓等處理,然后一出問題,初步檢查后,首先考慮更換控制閥,往往有效。有時候,在客戶端更換介質的供應商,開始也會發生這樣的情況。 |
---|---|
|