      剛來一家新單位做電氣設計,我把電流互感器二次側一端接地,所有的人都說我錯了,不用接地,要我直接接到電流表就可以了。

       但是我以前做的都是有接地的,防止二次側產生高壓,沒一個支持我的,我真想說:你們全部都錯了。。

       各位老師傅,到底要不要接地呢??
xingzb
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 134 點
下載積分: 1327 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2014-05-16
最后登錄: 2015-05-27
查看xingzb的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-02 17:40
6樓講的對呀,規定接地的,不小于2.5平方,