樓主  發表于: 2014-09-09 18:21
           請教給位;開關電源,供電220伏交流,出來變成24伏直流,供電端子分火線L,零線N,如果供電源火線接到N,零線接到L,就是供電源火線和零線接倒了,會出現什么情況,
我就去旅游
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 241 點
下載積分: 4184 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2010-06-14
最后登錄: 2023-07-14
查看我就去旅游的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-18 22:34
一樣的用.但有隱患:開關電源內L端有一有一保險管.過流燒保險時,正確接法時斷火線.反接斷零線,