樓主  發(fā)表于: 2014-10-15 17:29
請教,DSZR指令做回原點時,伺服的左右極限開關,是接伺服驅動器,還是接PLC,如果接PLC,是應該怎么做程序?
維修變頻器伺服驅動器數控機床
daihdn
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 134 個
工控威望: 231 點
下載積分: 602 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2009-08-28
最后登錄: 2025-04-05
查看daihdn的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2015-05-01 12:39
一樓的兄長說得很精辟,其實兩種情況都可以接,如果接驅動器的話,在PLC程序里面就可以不用加上一樓的程序,左極限感應到就不能再向左運行,右極限感應到就不能再向右運行,起保護限位作用。