tianshizheng
級別: 探索解密
![]() |
各位大神,我的步進電機驅動器上有ENA+ ,ENA-使能端,但是我看FX2N-1PG的使用說明書,沒看到有對這兩個點的連接,所以很是困惑怎么連。 同時還有FX2N-1PG上的STOP,DOG可不可以和PLC上的輸出端Y相連接 還有FX2N-1PG上有兩個S/S,是不是隨便接就可以了 第一次用這個拓展模塊,麻煩各位大神指導一下 還有那個FX2N-1PG上的PG0-,PG0+可以不接的嗎? [ 此帖被tianshizheng在2014-10-31 11:23重新編輯 ] |
---|---|
|
電工小安子
資深工業自動化電路板維修,專修伺服板,PLC板各種工業控制板
級別: 工控俠客
![]() |
2樓說的有道理,先要分清擴展模塊的輸入和輸出.STOP,DOG是定位模塊的輸入,STOP是立即停止,DOG是原點接近信號,PG0+和PG0-是原點接近開關. ![]() |
|
---|---|---|
|