我好像是
大波就是我
級別: 家園?
![]() |
如題目 第一步:系統(tǒng)設置里面加使用者密碼 第二部:做一個畫面,畫面上面做一個數(shù)值輸入,讀取設置為LW-9220密碼,然后再做一個功能鍵,切換到參數(shù)設置畫面,功能鍵設置安全等級 第三步:在參數(shù)設置畫面加一個位元件按鈕,寫入設置為LB-9050為使用者注銷,屬性設置為當窗口開啟時ON 效果就是進入?shù)設置畫面要輸入密碼。。。。。。 問題這個是不是太麻煩了,為什么不能直接在點擊功能鍵時候輸入密碼,還是俺太笨蛋 ![]() |
---|---|
|
工控無涯
和則共立,合則共利!
級別: 工控俠客
![]() |
可以這樣,,,,在進入那個按鈕的時候彈出一個界面,,,用作密碼界面,,可以自己做 (怎么好看怎么做)然后在PLC程序里做個比較寄存,例,用D1為密碼輸入 ,密碼設定為D2,畫面跳轉寄存為D3,程序為D1=D2 PMOV K11 D3(自動跳到11號窗口),,,,,D1<>D2 PRST D1(密碼不對時復位輸入密碼,當然也可自己再做錯誤提示),,,,然后在跳轉窗口成功后用個繼電M 來復位輸入密碼,,,,這樣這每次進入都要輸入密碼了,,,,,,,方法還很多 只是舉個例子, ![]() [ 此帖被hechaoxi在2015-03-14 08:42重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|