wxk8000
級別: 略有小成
![]() |
請教三菱RAMP指令,這個指令是32位,但是里面的寄存器都是16位的 我剛才做了一個實驗 將4000000和-20傳到RAMP的一個寄存器,結果發現有問題,如圖所示,請問當頻率值較大時(32位數),或者是負數,RAMP指令如何用? [attachment=136262] |
---|---|
|
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
你可能忘了,RAMP指令只有16位操作,沒有32位操作。不管你怎么使用32位操作數,它都按照16位的格式運算。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
我是用計數器寫的,執行兩次1到20000. |
---|---|
|