mahuiyan
級別: 略有小成
![]() |
我廠是燃煤供熱公司 除灰除渣機必須保證不停運轉 在生產中 出現 鏈條斷裂,鏈條卡主等問題 影響生產 請問選用什么設備能及時發現上述問題? 說明 1. 鏈條斷、卡主時電機繼續運轉 從變頻和電機電流等切入 無濟于事 。 2. 另外 鏈條特別大 而且速度慢 用磁脈沖傳感器監測脈寬也不可取 。 3. 鏈條浸泡在臟水中用光電傳感器 不行。 本人才疏學淺 實在想不到用什么方法監測除渣機工作狀態。請高人指點? ![]() |
---|---|
|
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
![]() |
變頻器檢測電流怎么不行了,這個樓主能給出原因嗎。。。只要是橫轉矩是變頻器肯定是可以檢測電流的,只要負載與電機脫離電流肯定急劇下降,如果卡住了電流也會有大的攀升才是。。 |
|
---|---|---|
|