樓主  發表于: 2015-09-10 08:23
求助一個問題  380VAC變220VAC后   兩相有短路現象 怎么保護  最好能跳閘  跳閘的開關放在變壓器后面吧
有哪位遇到過這樣的保護
致力于工控 QQ68614637
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1266 個
工控威望: 1436 點
下載積分: 3703 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2025-02-25
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-12 00:50
次級一定要加熔斷器。
小功率變壓器設計得矮胖,限制短路電流。次級短路,初級短路電流不會太大,而初級空開為了能躲過變壓器合閘涌流,通常都會選得很大。次級短路,初級的這個空開基本不會跳,所以只能依靠次級加裝熔斷器來保護最靠譜。