下圖的電機銘牌   電壓230V  功率550W   電流怎么是6.2A  是啟動電流嗎?   這個泵空開要選多大的   6A行嗎?
還有那個Imax=0.76A  這個又得多大的空開? 1A的?   總空開用個7A的夠嗎?
[ 此帖被丨zts丨在2015-11-17 09:50重新編輯 ]
lqm003
于英劍
級別: 家園常客
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 227 個
工控威望: 741 點
下載積分: 651 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2015-07-02
最后登錄: 2021-04-17
查看lqm003的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2015-11-24 18:35
交流電動機的保護斷路器比較通行的選擇原則是:QF 的In= 2.0倍電機額定電流。這臺電機屬于特殊電機。6.2的2倍是12.4,,選12A的短路器就可以。