樓主  發表于: 2016-01-13 09:43

本人是定位的新手,F(xiàn)X3G PLC,帶的是J3驅動器,用DDRVA做定位的過程中,想把脈沖速度改變一下,又不希望伺服停下來再啟動,有什么辦法?
伺服運動過程中,直接給脈沖速率賦值不行,我看有可變速運行指令PLSV,但是如果編這個的話,那目標坐標又在哪寫?怎么編?謝謝!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9727 個
工控威望: 8625 點
下載積分: 16855 分
在線時間: 5338(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-06-21
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-13 10:00
PLSV的話,坐標可以參考D8340  D8350  D8360

但注意由于慣性和掃描周期影響,可能會過沖一點。在臨近目標點的時候提前減速效果會好些。