国产麻豆成人传媒免费观看_日韩欧美推理片中文字幕_www.夜夜草_71婷婷综合精品一区二区三区_日日日日做夜夜夜夜无码91_国产在线观看一区二区三区_在线免播放器_欧美tv_色一情一乱一伦一区二区三区_日日日www

zhfz215
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 211 點
下載積分: 502 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2009-05-31
最后登錄: 2019-10-19
查看zhfz215的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-01-13 09:43

本人是定位的新手,F(xiàn)X3G PLC,帶的是J3驅動器,用DDRVA做定位的過程中,想把脈沖速度改變一下,又不希望伺服停下來再啟動,有什么辦法?
伺服運動過程中,直接給脈沖速率賦值不行,我看有可變速運行指令PLSV,但是如果編這個的話,那目標坐標又在哪寫?怎么編?謝謝!
w757792509
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 101 點
下載積分: 471 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2015-06-11
最后登錄: 2016-01-19
查看w757792509的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-14 20:29
樓上筒子說得有道理