我用臺達的DVP20SX2 PLC單獨控制一臺臺達的變頻器通訊什么都OK 的,為什么我同時控制兩臺反而不能動作,請問我該怎么改變頻器的地址,(注我用的MODBUS通訊)。假設我一臺頻率設為40HZ,一臺為30HZ,但是我都要寫入H2001,這樣不是有沖突,我應該改地址還是用時間控制掃描周期,希望前輩能可以多多指教,最好有案例。謝謝
速捷工控
PLC/觸摸屏/數控系統維修解密 二手設備解鎖 全國可上門
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 729 個
工控威望: 1657 點
下載積分: 1597 分
在線時間: 954(小時)
注冊時間: 2013-03-20
最后登錄: 2025-06-24
查看速捷工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-19 11:25
變頻器設站號區分
頻率寫入也要分站號寫入
樓主留言:
站號我寫了,頻率我也是分站號寫入的,但是寫入MODBUS的地址是同一樣,這樣不是有沖突嗎
昆侖通態U盤還原程序,威綸/步科/歐姆龍bin提取反編譯,繁易上傳反編譯,維控/顯控/禾川/偉創上傳解密
  

西門子smart解密 全國可上門  三菱FX5U解密  維控LX3V解密  國產三菱板式plc解密  國產西門子200解密  基恩士/安川控制器解密


微信 / 電話 15059791632   官網成功案例  http://www.plcjiemiwang.com/html/cases/