国产麻豆成人传媒免费观看_日韩欧美推理片中文字幕_www.夜夜草_71婷婷综合精品一区二区三区_日日日日做夜夜夜夜无码91_国产在线观看一区二区三区_在线免播放器_欧美tv_色一情一乱一伦一区二区三区_日日日www

楊官華
級別: 家園常客

精華主題: 0
發(fā)帖數量: 779 個
工控威望: 770 點
下載積分: 74064 分
在線時間: 1959(小時)
注冊時間: 2008-07-31
最后登錄: 2025-05-24
查看楊官華的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2016-02-02 19:11
有一壓力變送器,量程0--2500KPa,輸出4--20mA給FX2N-2AD,請問每1KPa=多少數字量,我是這樣算的不知道對不對?4-20mA對應數字量0-4000,4000÷2500=1.6,即1KPa=1.6數字量。與4-20mA無關系嗎?請求幫忙,先謝謝了!
             那如果量程是100--2500KPa呢?又如何計算?
[ 此帖被楊官華在2016-02-03 18:12重新編輯 ]
wanzhen2006
做工控人.不停學習.分享.交流.
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 282 個
工控威望: 2017 點
下載積分: 449 分
在線時間: 636(小時)
注冊時間: 2012-03-01
最后登錄: 2025-05-24
查看wanzhen2006的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2016-02-03 12:53
是線性關系啊。正確。
[attachment=144356]
x=0-2500數字量

[attachment=144357]
x=4-20mA電流
[ 此帖被wanzhen2006在2016-02-03 13:01重新編輯 ]