qq791569514
級別: 略有小成
![]() |
小弟想請問下模擬量轉換問題 比如說 4-20 ma 對應外面的PT100溫度的 0-100° 是怎么對應的 如果說用Q64AD模塊的話是不是 4000除于100° =數字量為400的時候就是為10° 是這樣子理解嗎? 要是不是的話應該怎么轉換啊 誰能為小弟 解釋一下 在此感謝不盡 |
---|---|
|
john42tw
級別: 網絡英雄
![]() |
假設線路接法為:Q64AD----溫控表-------PT100 韌體設定:Q64AD--電流模式(4~20 ma = 0~4000 ),溫控表--電流輸出(4~20 ma = 0~100° ) 4~20 ma = 0~4000 = 0~100° C => 數字量 1 = 0.025° C 數字量為400 => 400*0.025 = 10° C |
---|---|
本帖最近評分記錄: |