樓主  發表于: 2016-03-11 16:15
[attachment=145252]
我要往變頻器地址H7F00(運轉控制地址)寫入正轉控制字(H81)
MSG指令里面的addr=400001+H7F00=40001+32512=72513=H11B41  這個值對嗎?
              dataptr=&VB0 這個地址使用有什么要求嗎?
為什么我的error一直輸出4號 報警?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6809 個
工控威望: 38413 點
下載積分: 10351 分
在線時間: 9683(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-06-13
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-11 16:53
你的輸入參數有問題。

我個人認為主要是要訪問的Modbus地址存在問題。

你可以嘗試一下將ADDR的值改為432513,然后再測試。

不要對于這個地址大于49999心存疑惑,在手冊上已經注明這一點。

[attachment=145255]
Good Luck~