  [attachment=151402] 如上圖,接觸器上面的三相電壓和下面的三相電壓不一樣。有一個電阻沒有電流,不加熱。請問這是怎么回事?測量了加熱棒的電阻,電阻是正常的
慧眼710517
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 202 點
下載積分: 4461 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2016-08-16
最后登錄: 2020-09-24
查看慧眼710517的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-27 12:23
因為接觸器1,2的斷開了,電阻星接的中性點和接觸器2點電壓是一樣的,所以4點和6點的電壓是380V,2點和4點是220V,2點和6點是220V,2點下面的電阻沒電流,不發熱,你測一下2點和中性點的電壓應該是零