受不了了
級別: 家園?
![]() |
最近兩年用了近200個,維修的估計有不下10%,各種毛病,甚至新的PLC一上電就兩個相鄰的輸出點短路,直接把現(xiàn)場的幾個人驚得嘴巴合不攏,繼電器擴展模塊動作幾萬次鐵定損壞,難道是代理商給的山寨貨? |
---|---|
|
受不了了
級別: 家園常客
![]() |
代理商讓我們用隔離變壓器給PLC供電,又信號要啥雙絞線,脈沖信號限流電阻不能太大....簡直就是要當個寶貝給供起來,同樣的機器,單片機控制用過上千臺十年也沒見到有損壞的,結果這PLC一上去就各種水土不服,我快懷疑是山寨貨了 |
---|---|
|
受不了了
級別: 家園常客
![]() |
假如有3%我覺得也是有些厲害的,關鍵是設備有時要賣到墨西哥美國之類的遙遠的地方去。拍了兩張照片,站長幫我看看是否有啥貓膩 ![]() ![]() |
---|---|
|
受不了了
級別: 家園常客
![]() |
控制3個伺服,5個繼電器(有3個是控制變頻器運行停止),然后就是每一路10來毫安去控制電磁閥放大板,PLC的DC24V電源是外接開關電源供電,220V給PLC自己運行用 |
---|---|
|
受不了了
級別: 家園?
![]() |
嗯,我也覺得220V的會稍微有一絲絲隱患,用24V的畢竟還外部有開關電源抵擋一下 |
---|---|
|
受不了了
級別: 家園常客
![]() |
主體都是MT輸出,我們一直就知道不能讓PLC干“重活”,那MR擴展模塊是一同事聯(lián)系的,我沒去關注過,代理商給我們配了繼電器輸出,但至少一直也沒讓它帶大電流,結果壽命也是太奇葩了,最近換MT擴展模塊了,效果還有待檢驗 |
---|---|
|
受不了了
級別: 家園常客
![]() |
這帖子也過去有半年多了,我們后來在PLC電源前面加了隔離變壓器,最近半年出去100來臺再沒有損壞的情況,也不知道是否是代理商的問題還是三菱提高了質量 |
---|---|
|