505311849
級別: 探索解密
![]() |
我在GOT設計用了一個寄存器R1000,設定Real可以輸入小數點2位。實際輸入小數點也是1.06,但是在PLC監控這個寄存器時,發現是整數106,批量軟原件監控看二進制也都是106。我寫入的是1.06,為啥?實際用起來是106還是1.06? |
---|---|
|
john42tw
級別: 網絡英雄
![]() |
1.你的資料型態選的是16 Bit DEC 並不是32Bit 浮點數(實數) 只是選小數點 2位。 2. PLC 內實際用起來是106。 3.若人機輸入寄存器為實數,那麼PLC 寄存器也要使用實數。 不然會錯誤。 |
---|---|
|