国产麻豆成人传媒免费观看_日韩欧美推理片中文字幕_www.夜夜草_71婷婷综合精品一区二区三区_日日日日做夜夜夜夜无码91_国产在线观看一区二区三区_在线免播放器_欧美tv_色一情一乱一伦一区二区三区_日日日www

chenmz6666
級別: 正式會員
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 5 個
工控威望: 98 點
下載積分: 749 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2017-11-11
最后登錄: 2024-09-24
查看chenmz6666的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2017-11-12 19:18
各位大蝦:小人用485ADP做了個通訊,現在沒有輸出,高手請掌眼,在現場調試,急!急。〖保。!配置:FX3U-128MR            FX3U-422-BD            FX3U-485ADP-MB從站:安川變頻器  12只            485通訊絕對值編碼器 12只現象:安川變頻器使用ADPRW指令,現在已經通訊上了,但是編碼器不能用ADPRW指令讀取數據。            以前在工廠測試時用的是FX3U-485-BD,與兩個編碼器正常通訊上的。問題:1,ADPRW指令與RS2指令在同一個程序中可以使用嗎?            2,變頻器應該是MODBUS協議,編碼器是無順序通訊協議,這兩者可以在同一個485通訊模塊中實現通訊嗎?
附件: 編碼器程序1111.rar (177 K) 下載次數:77
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
小八哥
電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 589 個
工控威望: 2145 點
下載積分: 2258 分
在線時間: 720(小時)
注冊時間: 2016-02-18
最后登錄: 2025-05-27
查看小八哥的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2017-11-13 07:49
可以用  全部走 自由協議  modbus的通訊 也可以用自由協議寫   后面加上CRC 校驗碼就好了   三菱有直接的CRC 校驗指令   但是要注意 所有的通訊設置應該要一樣  波特率  數據位  停止位  這些參數要一樣