樓主  發表于: 2008-07-04 14:28
我用西門子s7-200的編程軟件將s7-200PLC編程為MODBUS通信協議的一個程序,下載到PLC后,電腦和PLC再也無法通信了,也不能刪除PLC中的程序了。請教各位高手:這是什么原因?我該怎么恢復PLC的通信?
急盼高人回復指教。!
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1307 個
工控威望: 1464 點
下載積分: 8010 分
在線時間: 368(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2025-04-22
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-08 23:14
同意樓上的。把PLC打到STOP應該就能通訊得上了。
因為在RUN狀態下時,編程口已經被用作MODBUS通訊口了,和電腦當然后通訊不上。